在水泵配电回路中,往往是:断路器---接触器---继电器。请教该继电器是通过电流互感器提供操作电源(但配电箱中并未画有互感器),还是直接接入主回路。谢谢。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • controler
    controler 沙发

    以楼主的叙述。那只有是热继电器了。。。
    还有有的时候。是用这些互感器加热继电器的控制。是为了考虑热继电器的量程没有足够大的时候才用的。。。
    2005-08-26 17:40:26

    回复 举报
    赞同0
  • 遵义
    遵义 板凳
    大电流回路,热继电器接入互感器回路;小电流回路,直接接入主回路。
    作用都一样,过载或过载+断相保护。