高手救急:我这出现一问题,电机380V、630KW,额定电流1103A。
接触器运行一段时间就发热达八九十度。附近母线排也一样发热。
三相电流好像有点不平衡,额定运行时相差达80多个电流。
母线60*10,载流量差不多可以满足。
情况就这样,急等高手指明原因及对策!!

全部回复(183 )

只看楼主 我来说两句
  • 脱硫岛边喝咖啡
    380v电机有630KW的啊 真没见过。。。。。。。。。。
    2015-01-18 15:31:18

    回复 举报
    赞同0
  • pxq_505
    pxq_505 板凳
    我感觉是正常的。加强通风就行了。相差80A还是比较平衡的 毕竟电流这么大
    关键是630KW的怎么不用高压电机呢
    2009-10-26 23:34:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三相四线中性点接地的系统中,用什么保护好?

请问三相四线中性点接地的系统中,电机用四芯线,三根火线,一根PEN线,然后电机外壳接地,这个称为什么保护?接地还是接零?