土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 泵站配电问题探讨?

泵站配电问题探讨?

发布于:2010-05-05 21:05:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一泵站,装机4800KW,是否需要35KV线路供电(泵站再将35KV电压降为10KV电压)?用10KV线路输送,容量能满足需要吗?
工业与民用配电设计手册上说10KV电缆线路最大输送容量为5000KW,输送距离6KM以下,实际工程中用10KV电缆线路直配供电可行吗?即使用,也是从10KV架空线由电缆接入的,有一段线路还是架空线啊,10KV架空线路输送容量200KW-2000KW,那么是否就是只能由35KV线路输送了?请热心的大侠给予指点,谢谢

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    问题是:“一泵站,装机4800KW,是否需要35KV线路供电(泵站再将35KV电压降为10KV电压)?”

    内容太少,只有4800KW的总功率,没有说明主备关系,更没有设备明细,不知道高压设备(电机)有多少,如果有35KV电源可提供,这是最好的。

    只想用10KV供电,必须有二路供电。是否架空线,就没必要谈的事。
    2011-09-22 20:44:22

    回复 举报
    赞同0
  • jinzita
    jinzita 板凳
    10kV、35kV都可以,但是哪一个方案更好,要进行技术经济比较。
    2011-09-22 18:53:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助,急!!电动机投入引起的母线电压降怎么算??

一配电站,原先主变容量为1000kVA,10.5/0.4KV,现欲减容为315KVA,负荷现状大致如下:75KW的变频启动电机,其他照明动力等其他负荷约100KW。另外还有可能出现前述负载正常工作时检测消防泵的情况,消防泵的功率是的45kW。问下,这样的情况,变压器容量是不是太紧张了点,电机的启动会不会有问题。另外问下,消防泵启动的时候引起的低压侧母线电压降具体怎么计算。

回帖成功

经验值 +10