正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(6 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
一配电站,原先主变容量为1000kVA,10.5/0.4KV,现欲减容为315KVA,负荷现状大致如下:75KW的变频启动电机,其他照明动力等其他负荷约100KW。另外还有可能出现前述负载正常工作时检测消防泵的情况,消防泵的功率是的45kW。问下,这样的情况,变压器容量是不是太紧张了点,电机的启动会不会有问题。另外问下,消防泵启动的时候引起的低压侧母线电压降具体怎么计算。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
问题是:“一泵站,装机4800KW,是否需要35KV线路供电(泵站再将35KV电压降为10KV电压)?”
2011-09-22 20:44:22
赞同0
-
jinzita
板凳
10kV、35kV都可以,但是哪一个方案更好,要进行技术经济比较。
2011-09-22 18:53:22
赞同0
加载更多内容太少,只有4800KW的总功率,没有说明主备关系,更没有设备明细,不知道高压设备(电机)有多少,如果有35KV电源可提供,这是最好的。
只想用10KV供电,必须有二路供电。是否架空线,就没必要谈的事。
回复 举报
回复 举报