一个四层复式砖混结构住宅楼,去年10月左右施工至一层顶板砼浇筑完成,因为特殊原因再为进行上层施工。今年4月底准备继续进行上层施工时却发现在一层东西山墙处两个卫生间的两侧墙体(纵墙上)上出现裂缝。裂缝的位置在图片上红笔标注的位置。大致为斜裂缝,但是没有上下贯通。墙体下为240C20砼圈梁,最下三皮采用标砖砌筑,其上为MU10PK1型烧结多孔砖。M7.5水泥砂浆砌筑。请大家帮忙分析下裂缝产生的原因。谢谢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句要不你在核算一下是否满足要求,一般说来你应该对主筋放大了点。