土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教水泵吸入口压力过大怎么解决

请教水泵吸入口压力过大怎么解决

发布于:2010-05-05 18:31:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一个空调闭式循环系统,膨胀水箱高度为10M,比系统最高点高了2米。选择水泵的扬程为35M.。
目前的问题是水泵运行的时候吸入口压力过高,导致膨胀水箱不能补水。关闭膨胀水箱阀门时,水泵吸入口压力为17M,出口压力52M。打开膨胀水箱阀门时,水泵吸入口压力降到10M,水箱一直在外冒水。
请教是否由于选择水泵扬程过大的问题,怎么解决好?

全部回复(133 )

只看楼主 我来说两句
  • chengjingnan
    chengjingnan 沙发
    提供图纸比较好,这都是理论分析,可能是施工出错了呢??
    2012-08-29 15:05:29

    回复 举报
    赞同0
  • djboooooo
    djboooooo 板凳
    问题解决了没,哥们,前几天我跟我同学讨论过这个问题,把我的理论发给你,如果你已经解决了就分享下
    1.只要回水压力超出了定压压力就会冒
    2.不会一直冒
    3.冒出来后系统的水不是就少了,如果系统水少了水泵杨程就会下降,最终达到一个新的平衡。
    2012-04-28 17:21:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 805 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

家用空调

家用空调的品牌很多。海尔比较贵但售后比较好。国产品牌多联机我个人认为美的综合还可以吧。经济许可还是大金的最好。格力家用空调还可以但多联机我没用过。

回帖成功

经验值 +10