土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请问工厂用得着3000T/H的排水泵吗?
我们厂常发生雨水排不出去的情况,想换一下排水泵,原来的排水泵为2台150T/H,让设计院的人算了一下,说是要改为2台1500T/H,扩大了10倍.请大家说说这么大的悬殊正常吗?难道当初建厂时的设计偏差这么大吗?

补充一下:地点是上海,厂区面积大概七万平方米.

谢谢!

全部回答(1 )

  • haoyan2007
    差不多哦。
    按照汇水面积和在设计的重现期和降雨历时前提下,估计流量约1m3/s。
    厂区的雨水泵选择2台1500的。必须的。
    正常情况下1用1备。下暴雨时2台都开。
    自控上需设置超声波液位计,与泵连锁。。
    2010-05-08 20:54:08 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 830 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10