土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 10/0.4kv变压器出口端的短路电流该如何计算
一直搞不明白的这个问题,请各位举例帮忙解答下,假如1台1600KVA的变压器它出口端的三相短路时的电流是多少呢,怎么计算的呢?假如2台变压器并联运行短路电流又是多少?3台并联运行呢?

全部回答(25 )

  • 火龙果乎两个会

    感谢四楼分享

    2018-04-26 14:58:26 来自 PC 评论 举报
  • 白工
    变压器低压侧最大短路电流与变压器的阻抗电压(Uk%)有直接关系,I d=In/Uk%

    如果Se=1600KVA,Uk%=5%,低压侧In=1600/(0.4*1.732)=2309.5A,Id=2309.5/0.05=46190A=46.2KA

    反映到高压侧:46.2/25=1848