一直搞不明白的这个问题,请各位举例帮忙解答下,假如1台1600KVA的变压器它出口端的三相短路时的电流是多少呢,怎么计算的呢?假如2台变压器并联运行短路电流又是多少?3台并联运行呢?
发布于
2010-05-05 15:18:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(25 )
火龙果乎两个会
感谢四楼分享
2018-04-26 14:58:26
来自 PC
评论
举报
白工
变压器低压侧最大短路电流与变压器的阻抗电压(Uk%)有直接关系,I d=In/Uk%
如果Se=1600KVA,Uk%=5%,低压侧In=1600/(0.4*1.732)=2309.5A,Id=2309.5/0.05=46190A=46.2KA
反映到高压侧:46.2/25=1848