是20匹的电机,启动带全负载,不知道能不能用,如果不能用,那用什么软启动方式?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhj6528
    zhj6528 沙发
    我单位里有许多氨冷,氟冷的冷冻机,从7.5KW到75KW,都是用星三角启动的,这其实是和它的工作原理有关的.象你说的启动带全负载在实际上是很少的吧,我见过的冷冻机(压缩机)启动时都是高压侧和低压侧短通的,切换后才拖负载.
    2005-09-20 14:06:20

    回复 举报
    赞同0
  • mygsysx@co163
    mygsysx@co163 板凳
    最好采用星三角启动,因为我做过,放心.