土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 工厂中关于火灾报警系统的几个问题?

工厂中关于火灾报警系统的几个问题?

发布于:2010-05-05 11:28:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、什么情况下要加烟感,在含有可燃气体的车间,装了可燃气体检测器后是否还要装烟感?甲乙类的车间、仓库必须要有烟感吗?
2、消火栓箱里面必须要有起泵按钮吗,有了起泵按钮是不是就具有了联动功能?
3、什么情况下必须具有联动功能,只报警不起泵可以吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 一帆风顺00

    问题提的好,有同样疑惑,期待答案。

    2024-11-23 07:30:23

    回复 举报
    赞同0
  • xinggaolin
    xinggaolin 板凳
    1、会产生大量烟雾的场所,要使用感烟探测器;如果可燃气体检测器的功能已经满足场所检测功能需要,可以不安装烟感;烟感的安装是根据场所是产生大量烟雾,还是火焰,或者是烟雾跟火焰都有来选择的。
    2、消火栓箱里的起泵按钮安装,如果市政管网供水压力满足消防要求,不需要设置消防水泵房的地方就不用安装消火栓按钮,有了消火栓按钮,还要有火灾自动报警主机等设备才可以构成联动!
    3、第三个问题其实可以从1、2两个回答中得出答案,市政管网供水压力满足消防要求,不需要设消防水池就没有起泵这一说,联动不单一是消火栓联动,比如还有防火卷帘门,探头等的联动!
    2010-05-05 16:52:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气地下室进线穿管方式究竟如何

如题:电缆进入地下室时是直接穿防水预埋管还是与水专业一样,先预埋刚性防水套管,再穿入保护管,电缆穿保护管方式?麻烦有施工经验的答一下

回帖成功

经验值 +10