发布于:2010-05-05 09:59:05
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
如题,最近作了一个单体别墅,200多平米,两层.感觉单相电源电流太大,用了三相进户.审图的说,别墅电源只能用单相.根据是2003年版的"全国民用建筑电气技术措施"(大概是这个名字)中提到住宅应单相进户,而别墅属于住宅.但是这个别墅如果用单相就要到80A的整定值(因为冬季电采暖)我感到不太合理.审图的又说最低限度的每一层要用单相的.就是说三相进来,一层用A相,二层用B相,C相空着.我说这样三相严重不平衡.审图的认为三相不平衡不是问题.并说所有的三相负荷即使你分相了,实际运行也是不平衡的.所以这里不用考虑三相不平衡的问题.我总觉得这么做有问题.大家说说相同的情况你们怎么做,有什么依据
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报