土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教:别墅各户可不可以进三相电

求教:别墅各户可不可以进三相电

发布于:2010-05-05 09:59:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,最近作了一个单体别墅,200多平米,两层.感觉单相电源电流太大,用了三相进户.审图的说,别墅电源只能用单相.根据是2003年版的"全国民用建筑电气技术措施"(大概是这个名字)中提到住宅应单相进户,而别墅属于住宅.但是这个别墅如果用单相就要到80A的整定值(因为冬季电采暖)我感到不太合理.审图的又说最低限度的每一层要用单相的.就是说三相进来,一层用A相,二层用B相,C相空着.我说这样三相严重不平衡.审图的认为三相不平衡不是问题.并说所有的三相负荷即使你分相了,实际运行也是不平衡的.所以这里不用考虑三相不平衡的问题.我总觉得这么做有问题.大家说说相同的情况你们怎么做,有什么依据

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • ontimewhq
    ontimewhq 沙发
    别墅按实际用电配,如果不知道实际负荷的话应该不低于普通住宅负荷标准。正常来说别墅都是三相进线,当然得三相平衡啦,不然N线的电流很大。两层也是可以分三相的嘛。
    2013-11-26 11:28:26

    回复 举报
    赞同0
  • 浪迹天涯125
    woheni2010 发表于 2010-5-5 19:32 别墅要三相好眼熟。难道你是建筑学院的学姐。?真的很像啊08还是07电气的?
    2013-11-25 17:26:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2097 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

智能照明的调光原理

请问智能照明的调光原理是不是降压?如果调光灯的亮度一直调到80%,对于灯的使用寿命是否可以长久点儿?

回帖成功

经验值 +10