土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 直埋供热管道间距问题

直埋供热管道间距问题

发布于:2010-05-05 09:28:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在下遇到一个规范问题,请各位大侠帮忙。
该设计为化工厂,供热外管采用直埋供热保温管。直埋保温管与建筑物基础外缘的净间距是取1.5m还是2.5m?
1.5m出自09版《工业企业总平面设计规范修编》(征求意见稿)
2.5m出自98版《城镇直埋供热管道工程技术规程》

1.5还是2.5呢????

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 步行者3
    步行者3 沙发
    [0A{4JO8FD%($OMIZ68URMI.png
    看看cjj34-2010中是怎么说的吧。
    2015-11-16 11:22:16

    回复 举报
    赞同0
  • qidaodongnanfang
    所以直埋的话 管道距基础距离应该是 >=DN300的是5m,<300的是2.5m
    楼上>=DN300的是3m指的是管沟敷设热力管道距基础距离。
    2010-12-15 13:59:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热水供暖工程能否用液体生料带?