1.油网滤尘器不能直接安装在扩散室的侧墙处,那该 如何安装,建议的管式安装是如何安装的?
2.超压排气阀安装的高度多少适宜?
谢谢!!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • toplhc
    toplhc 沙发
    超压排气阀门的安装重点是充分“交叉”原则
    2010-05-05 11:43:05

    回复 举报
    赞同0
  • fine_2009
    fine_2009 板凳
    1、虽然我曾见过有把滤尘器安装在扩散室的墙上的,但我不认为这样做是正确的,一般应在滤尘室单独做隔墙用来安装滤尘器。管式就是直接安装在风管上的,这样可省掉滤尘室,用在风量较小,最多4片可以满足风量要求时安装,4片不能满足风量要求时,只能墙式安装。
    2、超压排气阀没见对安装高度有直接要求,一般是安装在墙的上部,如果安装不下,安装在墙的中下部也可以。
    2010-05-05 09:39:05