最近做的一个高层:
(1)剪力墙墙梁跨度0.6米,在不能加大墙梁截面高度的情况下,减少了好几次均没有通过,大家还有什么解决的方法啊
(2)墙肢暗柱超筋,如何处理呢?
请大家帮一下忙,谢谢了

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wilson_leon
    wilson_leon 沙发
    第一个问题最后与建筑商量减小了洞口高度,从而使墙梁截面高度加大了不少,经计算墙梁截面通过
    第二个问题按2楼朋友的方法,增加了墙肢截面厚度,经计算暗柱不再超筋。
    谢谢版主及2楼的朋友了!
    2005-08-26 12:40:26

    回复 举报
    赞同0
  • huxh501
    huxh501 板凳
    第一个问题:首先检查连梁刚度折减系数是否正确,其次建议跨高比小于2.5时按剪力墙开洞来输入,如果调整后仍通不过就要分析为什么超,如连梁两端墙很长刚度很大,可以按连梁破坏后两片墙单独受力来分析计算.
    第二个问题可按2楼方法处理.