变压器温控仪问题

发布于:2010-05-05 07:18:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1000KVA干式变压器,通过高压开关柜引10KV进线,高压柜投入电流速断,门闭锁,超温跳闸保护,变压器温控仪电源引自高压柜上二次回路上,以前经常出现温控仪失电现象,查看发现开关柜二次回路一5A空开跳闸,合上后可正常维持一段。现在,只要合上马上就跳,怎么回事

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • nt_wangjie
    nt_wangjie 沙发


    这个正解,电源应该取自低压侧,
    而且温控器是否直接驱动风机还是通过接触器?
    直接驱动应该有保险的,
    我没有明白这个空开是什么空开,还有楼主说的换空开跳上一级是什么意思,这上一级空开是怎么回事,这是电源是从哪里取来的?
    2010-06-07 14:34:07

    回复 举报
    赞同0
  • weideng998
    weideng998 板凳
    变压器温控仪电源不要取高压柜二次回路上。
    你干式变是10KV/400V?
    电源取变压器低压侧,交流220V的。
    温控器2副常开接点反馈到高压柜二次回路进综保就可以咯
    2010-06-07 10:19:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。