土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 应急照明箱

应急照明箱

发布于:2010-05-04 23:38:04 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
请问各位大师:大型商业工程中每个应急照明箱非要双回路供电吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yuzhou111yuzhou
    如果你使用EPS应急电源的话,就不用双电源了,停了电EPS会自动切换到逆变供电状态。如果负载比较重要,你还可以在EPS前端设计一个双电源,一般就可以满足负载的需要了
    2010-05-09 20:12:09

    回复 举报
    赞同0
  • peteryf2008
    peteryf2008 板凳
    顶!!!!!!!!!!!!!!!
    2010-05-09 16:27:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多