最近做了个十一层住宅,只设应急照明,无其他消防联动设备,审图的要求设火灾自动报警系统,郁闷……
理由是GB50368中规定,应急照明要自动点亮。可我的应急照明单独回路供电,自带蓄电池,平时不亮,且没有用节能自熄开关控制,不知道各位同行现在怎么做此类住宅,都设火灾报警系统吗?
发布于
2010-05-04 23:01:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
wu402542616
你这个问题我也纠结了很长时间
2013-11-12 11:06:12
来自 PC
评论
举报
ruther
GB50368中规定当应急照明在采用节能自熄开关控制时,应自动点亮。我没有用节能自熄开关控制,就可以不自动点亮。不知道我理解的是不是有问题。
[
本帖最后由 ruther 于 2010-5-9 15:16 编辑
]
2010-05-09 15:11:09