土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 水库坝顶路灯照明杆是否需要进行防雷接地设计
一般城市道路照明两侧有比较高的建筑物,中低照明杆一般好象没有进行防雷接地设计,而水库坝顶的灯杆由于处于空旷的地方,周围也几乎没有建筑物或树,或者说没有比其高的建筑物,一般只有溢洪道和涵管闸室,可能比较容易遭受雷击。如果需要做防雷接地设计,则依据和接地电阻应为多少?

全部回答(2 )

  • lesion
    我一般的做法是在路灯的旁边打一支L50*5 2.5m的接地极,对于接地电阻就没有提出要求。就是觉得好象这种做法在规程规范上也找不到什么依据。
    2010-05-05 23:16:05 来自 PC 评论 举报
  • jsgcwkc
    不用特殊做接地,灯铁杆或构件就是接闪器,起到避雷针。灯杆基础你在基坑中裸留点钢盘在基础四周,保证与灯杆固定法兰可靠连接就行了。接地电阻可以不考虑,因为只起到避雷针泄流用,没有用于工作地。同时本身灯杆及周围也没什么弱电保护设备。
    2010-05-05 13:30:05 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 210 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10