土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 三通的速度水头是以主管的速度来算?还是以直观的速度来算?

三通的速度水头是以主管的速度来算?还是以直观的速度来算?

发布于:2010-05-04 22:46:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
循环水系统的大管道:
比如一个变径三通,主管直径是4m,支管直径是2m,支管流量为主管流量的三分之一,怎么算三通的水头损失?我已经查到了局部阻力系数,但不知道速度水头v2/2g怎么算?这个速度v是主管的速度,还是支管的速度?

刚参加工作,希望大家多多帮忙。
  • fine_2009
    fine_2009 沙发
    一般是你要算的三通的支管的流速。注意两个支管是分别对应各自支管的流速的。
    2010-05-05 10:33:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。