人防的进风竖井能不能作为消防的排烟竖井, 人防的送风管能不能和排烟管合用,不知道大家是怎么做的,本人是新手.战时排烟系统不会启动吧,要不就不能合用了。是不是这样

[ 本帖最后由 zxd-1055 于 2010-5-4 22:32 编辑 ]

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xcf914
    xcf914 沙发
    版主说的很对,我们这样做过,没问题的,战时排烟管道碍事的要全部拆掉,但是注意进风口的(竖井那)有个风门,那个风门的风速不能太高,否则施工图审查时会提的,即排烟时风速超20m/s
    2010-05-05 08:42:05

    回复 举报
    赞同0
  • blackeye
    blackeye 板凳
    风井可以合用,一边接扩散室+滤毒室+战时风机房,一边接集气室+排风机房。

    人防送风管理论上可以和排烟管合用,但是这样设计不一定好,两个系统的规模和布置如果差距很大,则不宜合用。
    2010-05-05 00:08:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一个人防地下汽车库排烟口高度的问题

我做到这样一个工程人防地下室顶板高度3.6m,风管紧贴粱板底,风管底标高距地2.38m,我采用平时和排烟合用,风口侧排。但是审图提出排烟口应设于顶棚及靠近顶棚的墙面上。要我把风口设置为风管上部开口,顶排的方式。但我感觉顶排的时候,风口排烟不是只能抽掉大梁包围的那一跨的烟气 ,对周边的排烟不怎么有利吧?想问问各位同行的意见,还有那位大大知道排烟口排烟不是有个清晰高度的概念么,这个清晰高度在那本规范上有具体指标?