0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 711 人订阅
阅读下一篇
造纸厂房的消防问题我现在要做一个单层2.4万平米的纸品车间,局部三层做办公(面积约1600平米),高度约12米。我想请问制品车间是否不用做喷淋?(我看了下《建规》对丙类车间要求中并没有纸品车间)。还有室外40L/s的消防用水量及室内10L/s水量,市政水很难满足。消防水池的水量是否按照室内消防水量+市政供水不能满足的室外消防用水量来考虑?单层厂房室内消防用水市政水压能满足考虑到三层的办公区域|(层高3.6m)是否需要消防泵加压供水?还需不需要设置消防水箱间啊?因为现在是否有市政水还不确定,室内外消防用水我是否应该统一考虑?请大家帮忙解释一下。这个确切的应该怎么做 我不太确定。谢谢大家
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报