土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 高层建筑群地下室排烟能不用竖井吗?
高层建筑群地下室排烟能不用竖井吗?
我最近做了一个工程,情况是这样的:N栋高层住宅,地面上的自然排烟,地下有两层,是车库,楼梯直接下到地下室,我现在的做法是在地下室安装正压送风机,接支管到各个楼梯间和前室,前室设减压阀。这样可以免去地面上的建筑竖井。以前我这样做过,但理论上是可以的。大家的看法是怎么样的?

全部回答(7 )

  • jsha_zy

    我也这样认为!

    地下室正压送风你一般怎么做
    2005-09-05 09:35:05 来自 PC 评论 举报
  • goodluck_lxf
    那你装正压送风口的时候还配套装了一个防火阀吗?
    2005-08-27 11:17:27 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10