土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 塑料门窗工程安装质量监理要点

塑料门窗工程安装质量监理要点

发布于:2010-05-04 05:52:04 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
塑料门窗工程安装质量监理要点
1、适用范围
本细则适用于工业与民用建筑的木门窗、塑料门窗、铝合金门窗工程制作及安装工程施工及验收的监督管理。
2、编制依据
2.1《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001
2.2《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001
2.3《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001
2.4《塑料门窗安装及验收规程》JGJ103-96
2.5 已批准的监理规划
2.6审批的施工组织设计
2.7设计图纸
3、监理工作流程及监控要点
3.1木门窗工程
3.1.1监理工作流程
准备阶段






施工阶段 验收阶段











3.1.2监控要点
工程
项目 质量
目标 分项
目标 规范
标准 监控要点 对策措施 检验方法 备注
木门窗工程 开关灵活无回弹、倒翘,小五金安装齐全 框的正、侧面垂直度 2mm 门窗框垂直 1、 按设计要求尺寸严格控制;
2、 临时固定后反复检查再最后固定 用1M垂直检测尺检查
框对角线长度差 3mm 框对角线长度 用钢尺检查
窗扇与下坎间缝 2-3mm 窗扇下缝 用塞尺检查
外门与地面间缝 4-7mm 门扇下缝
内门与地面间缝 5-8mm
卫生间门与地面间缝 8-12mm
3.1.3 验收标准
3.1.3.1质量标准执行GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》第5.2节及《筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。
3.1.3.2检验方法:观察、尺量、靠尺、水平尺,用手推拉检查。
3.1.3.3检查数量:每个检验批(同一品种、类型和规格每100樘为一检验批)应至少抽查5%,但不得少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查。或与施工单位共同检查,监督施工单位的评定结果。
3.2塑料门窗工程
3.2.1监理工作流程

准备阶段






施工阶段 验收阶段














3.2.2监控要点
工程
项目 质量
目标 分项
目标 规范
标准 监控要点 对策措施 检验方法 备注
塑料门窗工程 开关灵活、关闭严密,无倒翘,配件安装牢固、齐全 门窗正侧面垂直度 3 mm 正侧面垂直 钢门窗铁角固定牢靠,无松动 用1M垂直检测尺检查
框对角线长度差 ≤2M, ±3mm
>2M,±5mm 框对角线长度差 先临时固定,反复检查后再最后固定 用钢尺检查
配件齐全 齐全 配件齐全 安装数量位置符合要求 观察
3.2.3验收标准
3.2.3.1质量标准执行GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》第5.4节及《筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。
3.2.3.2检查方法:观察、尺量、靠尺、水平尺,用手推拉检查。
3.2.3.3检查数量:每个检验批(同一品种、类型和规格每100樘为一检验批)应至少抽查5%,但不得少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查。或与施工单位共同检查,监督施工单位的评定结果。
3.3铝合金门窗工程
3.3.1监理工作流程

准备阶段








施工阶段 验收阶段













3.3.2监控要点
工程
项目 质量
目标 分项
目标 规范
标准 监控要点 对策措施 检验方法 备注
铝合金门窗工程 门窗开关灵活,安装牢固,正侧面垂直 框对角线长度差 ≤1.5M,1.5 mm
>1.5M,2 mm 框对角线长度差 1、 安装前临时固定,反复检查后再最后固定。
2、 加强支撑,保证尺寸正确。 用钢尺检查
框正、侧面垂直度 2.5mm 正侧垂直 用垂直检测尺检查
3.3.3 验收标准
3.3.3.1质量标准执行GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》第5.3节及《筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。
3.3.3.2检查方法:观察、尺量、靠尺、水平尺,用手推拉检查。
3.3.3.3检查数量:每个检验批(同一品种、类型和规格每100樘为一检验批)应至少抽查5%,但不得少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查。或与施工单位共同检查,监督施工单位的评定结果。
4、安全监控:
4.1要求施工单位设置专职安全员,并且健全安全保障体系,严格按照安全操作规程进行施工。
4.2要求施工单位必须对班组全体人员进行安全教育,形成定时学习会议制度。
4.3督促施工单位定时对施工用电、电器及机械设备进行安全检查。
4. 4安装门窗及玻璃时,严禁操作人员站在樘子、阳台栏板上操作。门窗临时固定,封填材料未达到强度,以及电焊时,严禁手拉门、窗进行攀登。
4. 5在高处外墙安装门、窗,无外脚手架时,应张挂安全网,操作人员应系好安全带。
4. 6进行各项窗口作业时,操作人员的重心应位于室内,不得在窗台上站立。
5、应用表单
5.1工程开工/复工报审表
5.2分包单位资质报审表
5.3工程材料/构配件/设备报审表
5.4 工程报验单
5.5门窗工程分部质量评定表
5.6监理工程师通知单
5.7监理工程师通知回复单
5.8工程暂停令/复工令
5.9工程临时延期申请表
5.10工程临时延期审批表
5.11监理工作联系单
5.12工程变更单
5.13监理工作联系单
5.14监理日记
5.15其他监理可能涉及的表单