发布于:2005-08-25 08:14:25
来自:暖通空调/洁净空调系统
[复制转发]
手术室的冷负荷计算
一般包括三个方面:医护人员散热形成的冷负荷,二是医疗设备散热,三是维护结构散热
人员散热:
医护人员显热散热量
Q1= n@ q1 X
Q1是医护人员散热形成的冷负荷n是医护人员的总数
n是医护人员的总数
@室内医护人员的集群系数
q1每名成年男子的显热散热,属于中等体力劳动,按24度来计算
X 从人员进入手术室到计算时刻期间人体显热散热量的冷负荷系数
医护人员潜热散热量
Q2=n@q2
Q2医护人员潜热散热形成的冷负荷
n室内医护人员总数
@集群系数
q2每名成年男子的潜热散热
级别 人数 显冷 潜冷 人体总冷
I 12 811 1693 2504
II 10 676 1411 2087
III 10 676 1411 2087
用电设备形成的冷负荷
Q3=1000n1n2n3n4N
Q3手术室用电设备散热
n1设备安装系数
n2设备负荷系数
n3同时使用系数
n4蓄热系数
N 用电设备安装功率
维护结构形成的冷负荷
对于洁净手术室,特别是整个洁净手术部的双通道布置,相邻房间均需要空调手术室与相邻房间温差不超过3度,因此可忽略
手术室的冷负荷
级别 人体散热 设备散热 维护结构 总的冷负荷
I 2504 4470 0 6974
II 2087 3668 0 5755
III 2087 2569 0 4655
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
医护人员潜热散热量
Q2=n@q2
Q2医护人员潜热散热形成的冷负荷
n室内医护人员总数
@集群系数
q2每名成年男子的潜热散热
需要算人体的潜热的冷负荷吗
我印象中好象没有
回复 举报