发布于:2005-08-25 00:23:25
来自:电气工程/断路器
[复制转发]
在论坛里看了有关断路器过载保护的整定文章,现本人谈谈一点看法,不足之处,请指正!
低压配电规范规定:
(1) In≦Iz
(2) I2≦1.45 Iz
In为断路器的额定电流, Iz为导体允许载流量. I2为保证导体可靠动作的电流.
首先我认为断路器的额定电流In应为断路器主触头的所允许通过的电流.而不是什么脱扣器的.(这点可从断路器额定电流定义看出来)
第二个要认清的问题是断路器通常所装置的脱扣器种类:1.欠压 2.过电流 3.分励 4.热脱扣等.
过电流脱扣器是指当电路中电流大于某一数值时动作,同时特指出一般用于短路时.
热脱扣器主要用于线路过载保护
从以上可以看出I2应当为热脱扣器的整定值.
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句1000是的,1250是壳体所允许通过的,
回复 举报
不对,1000A是0.8×1250A,所以它是整定电流而不是额定电流,“此电流从0.4~1倍可调”应是指1250A的0.4~1倍可调,所以1250A才是额定电流!
回复 举报