土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 建筑面积2500M2的门诊部是几类多层建筑?

建筑面积2500M2的门诊部是几类多层建筑?

发布于:2005-08-24 23:26:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某门诊部,计算容量为700KVA,选用一台800KVA的变压器,不设置柴油发电机。如果是这样的话,那楼梯间、过道的疏散和应急照明都为二级符合,只有采用应急照明灯具加蓄电池的作法。这种做法行得通吗,符合规范吗?

象这种建筑面积2500M2的门诊部(3层,无手术室),应该是几类多层建筑?

还有就是什么情况下,走道、楼梯间需要疏散和应急照明?

赐教!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • xxnjj
    xxnjj 沙发
    二级负荷要求双回路供电,你可以选用一个供电回路加蓄电池或EPS来实现,即一般状态下由配电箱的电源供电,但是要有两个供电回路,一个供灯具工作,一个供灯具蓄电池充电;在停电状态下,蓄电池放电,供灯具工作。所以,即使是二级负荷也可以不上柴油发电机。
    这是我的意见,我也是这么做的,还没出现什么问题,仅供参考。
    2005-08-25 21:56:25

    回复 举报
    赞同0
  • sonic_81
    sonic_81 板凳
    谢谢大家。



    假设此工程有二级符合的话,那只设一台变压器是肯定满足不了规范的了? (始终是一路进线嘛。)应该采取什么措施来满足规范要求呢? 再加柴油发电机吗? 这太大动干戈了吧?

    谢谢赐教!
    2005-08-25 20:01:25

    回复 举报
    赞同0