正压过大怎么办?
正压过大怎么办?
正压过大怎么办?
一个车间1300平米,4米层高。千级,共有600*400余压阀三个。
设计新风量 13000m3/h 现补5000m3/h新风,就有40Pa正压。
是否是余压阀太少,还要加余压阀?
发布于
2010-05-03 22:19:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(32 )
t6306tom
老兄,你选的空调机组肯定是双风机系统,风机的匹配,排风量新风量的比例和各功能段的阻尼都会影响室内正压的。
2010-05-22 19:43:22
来自 PC
评论
举报
goin123
10%的新风量太大了 那是舒适性空调的卫生要求,洁净室是不适合的
一般我取一次换气次数,同时考虑下设备的排气
2010-05-21 14:34:21
来自 PC
评论
举报