请问各位老师:
排风机、补风机、送风机等出口的电动调节阀,是将此设备纳入建筑设备控制管理好,还是由风机配电箱厂家做联锁控制,分别怎样控制的。
发布于
2010-05-03 22:17:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
xiongchg
需要根据建筑的品质要求,有楼控系统要求的,需要提供弱点控制系统管理;没要求的,但需要设置电动阀的部分,最好是和风机联动控制,技术上也比较简单一些,否则以后都需要人工管理很麻烦