住宅楼总开关可以用漏电开关,而且也可以正常使用,关键在于总开关用了漏电开关后,各家各户的入户开关也必须同时使用漏电开关。前后的漏电开关在动作电流上要有所区隔。
楼总漏电开关动作电流不小于100mA,入户漏电开关动作电流不得大于30mA(室内各支路也尽量使用漏电开关),两者尽量区隔大一点为好,这能减少越级跳闸的可能性。