正在加载...
全部回答(34 )
住宅楼总开关可以用漏电开关,而且也可以正常使用,关键在于总开关用了漏电开关后,各家各户的入户开关也必须同时使用漏电开关。前后的漏电开关在动作电流上要有所区隔。
楼总漏电开关动作电流不小于100mA,入户漏电开关动作电流不得大于30mA(室内各支路也尽量使用漏电开关),两者尽量区隔大一点为好,这能减少越级跳闸的可能性。
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.92 万条内容 · 2208 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(34 )
-
老灰兔子
2022-07-06 11:21:06
来自 PC
评论
举报
-
cof1652039131613
不能死搬规范,整栋楼用漏保空开,上百户数千用电器数万米管线,任何一点漏电均可造成整栋楼无法供电!
2022-05-09 03:50:09
来自 H5
评论
举报
加载更多住宅楼总开关可以用漏电开关,而且也可以正常使用,关键在于总开关用了漏电开关后,各家各户的入户开关也必须同时使用漏电开关。前后的漏电开关在动作电流上要有所区隔。
楼总漏电开关动作电流不小于100mA,入户漏电开关动作电流不得大于30mA(室内各支路也尽量使用漏电开关),两者尽量区隔大一点为好,这能减少越级跳闸的可能性。