发布于:2005-08-24 21:45:24
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
最近新去一个单位恰巧消防预验收发现排烟风量几乎为0,经过一段时间检查整改发现施工存在不少问题,但整改后虽然有起色但也只有设计风量的50%左右,现在实在找不到什么原因了,现在列出排烟风机参数:轴流风机PYHL-14A-9.5A,风量40000m3/h,风压850Pa,转速960,功率15KW,竖井为结构风道2300*900,地上55.4m风机设与屋面,干管规格为1800*300系统编号为PY-11~14。我现在考虑风机的风压是否足够,因为竖井压力损失大(虽然竖井截面积很大),现在测的离竖井最近的风口风速6.1M/S。我刚做这行不久希望各位多提宝贵意见,小弟深表感激
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句系统测试为什么是开启两个排烟分区的排烟口呢
回复 举报
回复 举报