土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 冷库的消防设计

冷库的消防设计

发布于:2010-05-03 18:23:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
前两天,由于没有做过冷库的消防设计,咨询了FM中国的技术中心.他们建议冷库低于4度做预作用或干式消防.高于4度做普通喷淋设计.不知道大家有没有经验,共同探讨.先谢谢了.

还有,货架内的喷头布置,规范讲的不是很清楚.如何布置,是不是双排货架内喷头保护面积只要不超过3*2.4m或2.4*2.4m就可以了?

氨制冷房有没有消防设计要求?好像不用喷淋,只要有室内消火栓就可以了?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 嘿嘿
    嘿嘿 沙发
    高于4度做普通喷淋,我就准备这样干。。

    2017-06-01 15:51:01

    回复 举报
    赞同0
  • caoyansong66666
    学习,学习。
    2010-09-06 15:31:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多