土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ TN-S系统 零线地线是否连通?

TN-S系统 零线地线是否连通?

发布于:2010-05-03 17:04:03 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
TN-S系统变压器有2个接地,一个是零线与外壳连接后的接地 ,一个是通过避雷器后的接地。那么PE线从哪里引出呢?我查过相关规范 PE线的接地可以直接从变压器接地极引出 也可以从一级箱引出 从一级箱引出是时一级箱与变压器的距离不能超过50M 那么可以这样说 零线的接地极和PE线的接地极实际上是通过“地”连接的 并且2者之间存在阻值 它们实际是连通的 大家同意这个观点吗?

全部回复(141 )

只看楼主 我来说两句
  • lw010
    lw010 沙发
    TN-S系统N线在变压器端和PE线实际是同一根线,在外部配电箱严格分开,PE线做重复接地,系统正常运行时,PE线上不会有电流,只是工作零线上有不平衡电流。 PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠。所谓的分开,只是指在电箱严格分开,
    以确保PE的不带电,主要是安全性的考虑。
    2011-05-25 17:38:25

    回复 举报
    赞同0
  • pdh20050818
    pdh20050818 板凳
    转64楼“大家说的都是书上有的啊。我觉得楼主的意思就是电梯电源我就用三相四线制,然后在离电梯的附近需再重要做一地线,接到电梯上做保护用。
    还有的情况是车间配电盘离配电室较园,一般都在200米左右,这样就从配电室出三相四线到车间配电盘,到车间配电盘后零线当然是独立的,那这时候车间电气的接地是用这根零线做一重复接地,然后分开呢,还是重新在现场做一接地网,单独引出呢。如单独引出接地线那就与原来的接地没啥关系了,与零线也没啥关系。
    困惑中。从图上看都是从配电室进线开关直接引出零线及接地线,如不从配电室直接出呢”
    请高手指教。
    2011-05-25 07:21:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.68 万条内容 · 214 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

国务院《气象灾害防御条例》

国务院《气象灾害防御条例》

回帖成功

经验值 +10