正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(141 )
主题
回复
粉丝
防雷减灾
8.72 万条内容 · 246 人订阅
阅读下一篇
国务院《气象灾害防御条例》
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(141 )
只看楼主 我来说两句-
lw010
沙发
TN-S系统N线在变压器端和PE线实际是同一根线,在外部配电箱严格分开,PE线做重复接地,系统正常运行时,PE线上不会有电流,只是工作零线上有不平衡电流。 PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠。所谓的分开,只是指在电箱严格分开,
2011-05-25 17:38:25
赞同0
-
pdh20050818
板凳
转64楼“大家说的都是书上有的啊。我觉得楼主的意思就是电梯电源我就用三相四线制,然后在离电梯的附近需再重要做一地线,接到电梯上做保护用。
2011-05-25 07:21:25
赞同0
加载更多以确保PE的不带电,主要是安全性的考虑。
回复 举报
还有的情况是车间配电盘离配电室较园,一般都在200米左右,这样就从配电室出三相四线到车间配电盘,到车间配电盘后零线当然是独立的,那这时候车间电气的接地是用这根零线做一重复接地,然后分开呢,还是重新在现场做一接地网,单独引出呢。如单独引出接地线那就与原来的接地没啥关系了,与零线也没啥关系。
困惑中。从图上看都是从配电室进线开关直接引出零线及接地线,如不从配电室直接出呢”
请高手指教。
回复 举报