土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电容柜的设计问题汇总

电容柜的设计问题汇总

发布于:2010-05-03 12:19:03 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
1补偿容量的确定;
2主开关的选择(没电抗时,总无功电流怎么算;有电抗时,总无功电流怎么算)
3单相电容和三相电容怎么算各自电容电流;
4有电抗时和没电抗时分别怎么选择熔断器,复合开关;
5多了电抗器后总无功容量发生了什么变化,具体多少;
6电抗器的选择,电抗率?
7电容怎么选择它的额定电压,有0.4,0.44.,0.525...?区别

谢谢各位高手解答!!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • slpqq1208
    slpqq1208 沙发
    电容器安装容量的确定
    ?电容器安装容量计算
    已知符合功率为P,补偿前的功率因数为补偿前的功率因数为cosΦ1,需提高功率因数到cosΦ2,所需要电容器的容量Q可按下式计算:

          1  1

    Q=P(       -1 - -1 )(Kvar)

          COS2Φ1 COS2Φ2



    也可按照cosΦ1及cosΦ2之值由下表直接查出每千乏负荷所需补偿用的电容器千乏数,再以此值乘以负荷功率即可。如:cosΦ1=0.66,从表中查得每千乏负荷所需补偿用电容器千乏数为0.85,若负荷功率=1000千瓦,则所需补偿电容器的总容量为:0.85×1000=850千乏。

    北海市深蓝科技发展有限责任公司,该公司自主研发和生产的JKWB型低压无功补偿成套装置、JKW型低压无功补偿控制器、PDJY型配电监测计量终端及SLFK型智能低压复合开关等系列产品均已通过国家高新技术产品的鉴定,是广西城乡电网建设与改造的指定入网产品,畅销国内十多个省、市,深得客户的好评。拥有多项国家专利,并已先后通过了ISO9001质量管理体系认证和国家质量认证中心的CCC认证。这是该公司网站: http://www.bhshenlan.com.cn
    2011-02-25 12:16:25

    回复 举报
    赞同0
  • liujiaming5589
    上面的5楼已经给了一个详细的解答!
    2010-07-26 15:10:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多