发布于:2010-05-03 08:57:03
来自:电气工程/断路器
[复制转发]
住宅:从电表出线后的断路器1,配线至户内分配电箱,户内分配电箱的总开关断路器2,
请问:断路器1和断路器2可以用统一规格的吗?比如都用40A的。
还是根据上下级配合原则,断路器1选50A,断路器2选40A?但个人认为没有必要这样选,因为从电表出线后至户内,这属于同级配电,所以可以都选40A的,但这样选,因故障跳闸,是户内配电箱的断路器动作还是电表后面的断路器动作?若电表后面的断路器动作,那使用起来太麻烦,因为一般电表箱都是统一管理,自己无法打开表箱合上开关!
请高手指点!
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
阁中帝子
沙发
2010-05-05 07:31:05
赞同0
-
yanyan88300
板凳
微型断路器的采用级差来作选择性配合,是不可靠的,是有前提的,!
2010-05-03 20:13:03
赞同0
加载更多所以说,微断做到级差选择型配合,必须增大上级开关,这样,线缆的型号也要加大,无形中增加投资,造成浪费!
[ 本帖最后由 likingcx 于 2010-5-5 07:33 编辑 ]
回复 举报
回复 举报