土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 设计院与换热器厂家热指标的差异

设计院与换热器厂家热指标的差异

发布于:2010-05-02 10:02:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请问一下,设计院选单位热指标都选的很低,也就是30w,但为什么换热器厂家选换热器面积时,按单位热指标70W-80W选????差别这么大?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • dq1982514
    dq1982514 沙发
    还要看地区 好比我们内蒙古 取70瓦 基本适用
    不节能的老建筑 甚至要取到85
    2010-11-29 22:15:29

    回复 举报
    赞同0
  • e328915058
    e328915058 板凳
    晕。设计院就是规范,其他就是估算一个大概
    2010-08-04 15:31:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

总面积较大的老化房设计讨论

总面积在800平米左右,空度在3米的一个四周全密封的空间内,做一个恒温40度的老化房。用什么方案来实现?请各位知无不言。建筑本身有外保温。有天然气和电。

回帖成功

经验值 +10