土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于挠度问题请教各位

关于挠度问题请教各位

发布于:2005-08-24 16:53:24 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我在进行一个门式钢架设计。情况如下:
36米跨双坡对称,有中间柱,左边为10吨单梁行车,右边为20吨单梁行车,柱距为7.5m.
我在设计过程中,所有的项目都能通过,我把左坡梁分成三段,中间用H型钢,用的4配6,所有的项目都通过了,或者基本通过了,但是独独挠度这一项没有通过,应该是100以内的,现在到了131(限值应该是1/180,现在成了1/138),不知道会不会有什么问题??

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • kiamartin
    kiamartin 沙发
    坡度1:15是小了点,所以更加要控制梁的挠度了,
    真的不符合规范,出了事情那就是你的问题了。
    2005-08-26 12:53:26

    回复 举报
    赞同0
  • 牛逼闪闪放光芒
    如果将来出了问题,追查时首先要看你的设计图纸(抠的很严),一经发现是你设计的问题,老兄估计你就不妙啦!咱们搞设计要为自己留条后路啊!我设计时各项指标都得满足!在这前提下再去考虑节省的问题!!呵呵
    2005-08-26 09:24:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢网架(屋架)安装工艺

钢网架(屋架)安装工艺

回帖成功

经验值 +10