土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 我这种情况,到底应该加母联柜么?

我这种情况,到底应该加母联柜么?

发布于:2005-08-24 15:56:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我做个综合楼的项目。
箱变设在室外,设计不管。我根据供电情况,由室外引入2路380V电源。
由于综合楼内有很多需要双电源供电的设备,如:消防泵房、弱电机房、电梯机房、排烟风机等,均在末端做双路电源互投箱,双路电源分别由室外引入的2路380V电源母线引来,这样就可以保证了我的双路电源。
现在,审图要求我增加一380V双路电源之间的母联。
我觉得这样一点必要都没有:
一、二级负荷本身就已经是双路电源供电了,如果加了母联就相当于三级负荷的电源可靠一些。

请教各位,这样做有必要么?

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • thm5678hz
    thm5678hz 沙发


    呵呵,确定了就好。
    2005-12-16 13:17:16

    回复 举报
    赞同0
  • tcchezhong
    tcchezhong 板凳
    母联是起到把母线分段的作用,与变压器的台数没有必要的联系。电站0.4KV厂用母线,经常是一台厂用变设两段母线,主要是为了检修方便,而不用停止运行。
    2005-12-16 12:11:16

    回复 举报
    赞同0