土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 总面积较大的老化房设计讨论

总面积较大的老化房设计讨论

发布于:2010-05-01 20:34:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
总面积在800平米左右,空度在3米的一个四周全密封的空间内,做一个恒温40度的老化房。用什么方案来实现?
请各位知无不言。建筑本身有外保温。有天然气和电。

[ 本帖最后由 lolo_1 于 2010-5-1 21:07 编辑 ]

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • pg0530
    pg0530 沙发
    现有几间变流器出厂测试的老化房,有做过类似项目或者有经验的指点指点,或者合作也可以。13466324052,庞
    2010-12-18 13:13:18

    回复 举报
    赞同0
  • wlq258702
    wlq258702 板凳
    是有东西要在室温40°C的条件下发生老化吗?可不可以做一个房中房呢,内房的围护结构也采用保温效果好的材料砌筑,以防外界温度变化的干扰,老化房内设电热膜,并且带有自动调温控制器的方式呢。需做老化的物件进入老化房内之前,最好进行预热或冷却,使其温度控制在40°C左右,以免影响房内已有物件受温度波动的影响。
    2010-05-03 07:36:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。