土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教消防 急急急急急急急急急急

请教消防 急急急急急急急急急急

发布于:2005-08-24 14:53:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教各位大虾,现有一教学楼共5层建筑总高度19m,体积20000立方米,请教需要做消防水箱吗?还有按照规范上说流量要达到5L的话,其充实水柱达12米,那这样的话市政水压肯定不够!为坡屋顶,我师傅说不做水箱,只要能放出水来就行了,我觉得不妥,而且规范上说可以不做水泵结合器,如果不做水箱不做水泵结合器,那消防员怎么救?谁能帮我解答一下,谢谢!!!本工程在杭州!如果做了水箱其实也达不到7米,和市政供水的效果一样!那水箱也就失去了意义!,再者,楼下2楼的大虾提到消防队员救护,你说的很对,只是我又不明白了,既然室内水压不够,做水箱也没有意义所以所谓的火灾前期其实也做不到真正的救护,还得靠消防队员,那就没有必要做这套室内消火栓了,最多室外消防最好点以便消防队员救助,以上是在下的一些的不理解!请赐教!!!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • lyutian
    lyutian 沙发
    我觉得如果死按照规范那是要做了,水压肯定不够,但按照消防救助只要能放出水来那也是可以的,而且经常的做法也是如此!我后来的处理是直接市政供水虽然压力不够,只是在消火栓的布置时间距适当的缩小,因为压力不足也只能计算水龙带的长度,请问我这样处理是否多余?
    2005-08-27 21:02:27

    回复 举报
    赞同0
  • kibo
    kibo 板凳
    与3、4楼同行探讨:
    1,3楼英雄英明无名 同行所说“不做水箱估计审图通不过。”
    我们这里,通常都不做水箱,没见到谁的图因此被打回来。偶尔有做的,审图、消防反而会严格审查-要不做就罢了,要做就不能有任何含糊;倒流防止有没设置、单流开启是否容易等等。
    2,4楼yzcaojiwei同行所说“屋顶水箱储水是用于保证消火栓前15分钟内可放水自救,其储水量要符合有关要求,水箱是不可以取消的。你师傅忽略了流量和自救问题”
    请教,初期火灾不是按照十分钟计算的么?15分钟哪里来得?后面说的“忽略了流量和自救问题”是什么意思,不是很明白,请指点。
    3,这个情况下,屋顶水箱完全可以不设置。设置了并不能说错,也没错,但是毫无用处。增加了投资;增加了日常清洗检修费用;增加了水质回流污染的可能性;最关键的是:这个水箱完全就是个摆设。
    2005-08-27 14:11:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

市政环网上接两路进水管(中间加阀门)算常高压吗?

如果市政管网为环状,且能够满足比如说2层建筑的消防压力和消防水量,如果从一根市政环网上引入两根消防引入管,在市政环网上两根引入管之间加上阀门,这样不是也能够保证管道检修时不停水,这样算常高压吗?还是必须从两根市政环网上引入两根消防管才算常高压呢?这两种有什么区别。以下三种情况那种算常高压呢?

回帖成功

经验值 +10