土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
建筑设计
\
建筑资料库
\
求助:预埋件钢板和下面的混凝土之间有空隙
求助:预埋件钢板和下面的混凝土之间有空隙
预埋件钢板和下面的混凝土之间有空隙大约1厘米,预埋件800mm乘800mm 是承重面,该怎么办。
希望大家可以帮我想个办法。
发布于
2010-05-01 12:25:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
ahai421
是静载还是动载
2010-05-01 20:29:01
来自 PC
评论
举报
jji84232017
不建议直接采取水泥砂浆修补。
为保证工程质量可在钢板与水泥之间增加一钢板座垫,座垫100mm*100mm为宜(主要考虑上部物件的自重,可适当增加或减少)目的只是减少上部结构对下部缓冲。然后用砂浆闭合
2010-05-01 14:30:01
来自 PC
评论
举报