土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请板主、朋友帮忙:选择发电机出线电缆

请板主、朋友帮忙:选择发电机出线电缆

发布于:2005-08-24 13:51:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
朋友们,现在我遇到以下一个个问题,请好心人帮忙:我厂新增一台备用发电机、二台控制屏。控制屏出线选择封闭母线,发电机出线电缆我不知如何选择了。其一:怎么去计算发电机的负载电流,因为为做为备用;其二:估算电缆长度不过10米;算来算去把自已都算晕了,唉,年轻呀,在此虚心请教,无胜感激~多谢~!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • guaiguaihu385
    guaiguaihu385 沙发
    谢谢大家的支持,我需要的发电机出线电缆只是从至专用控制屏,而至低压柜的是经控制转换了的~但还是谢谢9楼的兄弟
    2005-08-24 17:23:24

    回复 举报
    赞同0
  • rphat
    rphat 板凳
    你的发电机是分别两路出线到两组柜(200KW/300KW),电流可按300KW计算。然后另一组200KW的也用与300KW同样的电缆。
    2005-08-24 16:46:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这种做法到底对不对!!!

请指教。

回帖成功

经验值 +10