土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 钢制四柱散热器是否面临淘汰!
我公司的三期建设设计院设计的冬季采暖给我们选择的是钢制四柱型散热器,我今天在网易上查资料,打电话问了不下二十家,结果就两家生产的,而且说现在也很少生产。我想知道的是是否这种散热器也是规范中要淘汰的产品,记得以前有铸铁813型散热器已经淘汰,是否有这种四柱的?
谢谢!!

全部回答(4 )

  • helen1023929
    谢谢!我过现在主要生产散热器的材质转向铜铝合金,纯铜结构。设计院设计的是钢制的,我现在就目前的形式考虑,我想采用铜铝合金的,这样相对投资量少,而且避免了高温水形成的腐蚀。不知道yi_xin 版主有扫描高见?
    2005-08-29 16:16:29 来自 PC 评论 举报
  • yi_xin

    钢制散热器腐蚀失效与散热器型式有关,依腐蚀造成损害的顺序,一般是柱型→板型→扁管型→串片型。其早期(几天至几个月)失效的主要原因在生产厂,问题产生在制造工艺之中。散热器成型工艺,变形拉伸过大,最易出现针状空孔腐蚀,这是造成腐蚀失重试验表明,缝隙腐蚀发生于一定范围的缝隙之中,控制散热器加中时的缝隙大小,也是防止腐蚀发生的重要措施之一。所以,从工艺入手,早期失效是可以避免的。

    这可能是面临淘汰的原因。

    2005-08-26 18:12:26 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

行业脉动

返回版块

12.08 万条内容 · 80 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10