土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 特灵RTHB-450低冷媒故障求助
现有一台特灵RTHB-450报低冷媒故障:现在开机只要冷却水进水低于26度则一开机蒸发温度就会在一分钟左右变为负压而停机而冷却水进水高于28以上时则一切正常,请问这一般是什么原因造成的?谢谢!

[ 本帖最后由 lcc88.happy 于 2010-5-5 22:37 编辑 ]

全部回答(13 )

  • daijianjun520
    这个我会,由于冷却水温低,你开机时系统高低压形成不了压力差,从而电子膨胀阀不打开,低压吸不到制冷剂就变成负的了,你可以在维修设定里把(轻度负荷设为有效,下一行设为45%就可以了,另外刚开机是将冷却水出水阀门关到最小,提高水温就可以了。:victory:
    2010-06-13 21:56:13 来自 PC 评论 举报
  • lcc88.happy
    谢谢各位的解答,原因为机组蒸发器含油过多,现经抽出制冷剂分离油,蒸发器抽真空后,机组已正常。
    2010-05-14 23:24:14 来自 PC 评论 举报