土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 什么时候通长筋代替架立筋?

什么时候通长筋代替架立筋?

发布于:2010-04-30 17:11:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
什么时候通长筋代替架立筋?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zining7777
    zining7777 沙发
    架立筋只是为了箍筋的固定,结构筋满足的情况下就不需要架立筋了
    2010-09-21 16:14:21

    回复 举报
    赞同0
  • pingzi72
    pingzi72 板凳
    钢筋混凝土结构中,抗震结构是指框架梁、柱,核心筒。所以框架梁需要设通长钢筋,次梁则不用。
    根据《建筑抗震设计规范》第6.3.3条
    梁的钢筋配置,应符合下列各项要求:
    1 梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%,且计入受压钢筋的梁端混凝土受压区高度和有效高度之比,一级不应大于0.25,二、三级不应大于0.35。


    第6.3.4条
    梁的纵向钢筋配置,尚应符合下列各项要求:
    1 沿梁全长项面和底面的配筋,一、二级不应少于2∮14,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向配筋中较在截面面积的1/4,三、四级不应少于2∮12;
    2010-09-21 15:59:21

    回复 举报
    赞同0