土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冻结间温度降不下来,又回液

冻结间温度降不下来,又回液

发布于:2010-04-30 16:30:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本人施工一台机带两个急冻间(冻鳗及水产加工),冻结能力为5T/次(共2间),库温-35度,蒸发温度-42度,冷凝温度38度,耗冷量113KW*2=226KW,冻结时间5~6小时,进货温度20度,出货温度-15度(鱼中心温度-18度),鱼盘规格600*400*130,每盘鱼货10公斤,蒸发器采用格架式冻结器,5M*1.2M*12片,4组(每间2组),16台11000m3/h,风压200Pa轴流风机,每间8台,每组4台。主机采用大连三洋压缩机有限公司生产的双极变频螺杆低温压缩机LCU-2001KVSMPJ ,R22室内设置型。每片搁冻架选用丹弗斯热力膨胀阀TEX5-3(B),调试过程中,当对单间库降温(空库),膨胀阀调小8圈,用60~90分钟,可以达到-35度,不出现回液。当两间库同时降,当温度达-25~-30时,温度降不下,并出现回液。该机有过冷装置,供液温度为0~10度,没有回热装置,只有气液分离器,该机一出现回液,就很难处理,2~3天都不能处理好.各位大虾请帮解决一下,急!谢谢。另气液分离器的液体如何加快回收?提供一个回液前机组显示参数:吸气压力-25KPa,吸气温度-17度,库温-26度,过热度30.6K,排气温度67.5度,排气压力1.11MPa,油压1.07MPa,油温33.1度,中间压力0.45MPa,转数1670

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • baxinda23
    baxinda23 沙发
    从你给出的搁架尺寸来看,你的换热面积小了,113kw的冷量需要大概480m2换热面积,而你单搁架也就200m2不到。建议加冷风机,加大换热面积。
    2014-05-04 17:13:04

    回复 举报
    赞同0
  • yhq906
    yhq906 板凳
    主要是膨胀阀调整的问题还有就是你的膨胀阀的质量问题。低温状态下对于膨胀阀的要求那是非常高的。最好还是在回气端上加一个过冷器。这样的系统我做过的起初也是出现过你这样的情况。
    2010-05-10 20:50:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教一翅片式蒸发器图纸

哪位老师手里有蒸发器货冷凝器的cad图纸,发一个给小妹,谢谢了

回帖成功

经验值 +10