土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 机床变压器突然烧坏了

机床变压器突然烧坏了

发布于:2010-04-30 11:59:30 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我们车间有台7132的平磨,最近出现个怪现象:100KVA,380输入电压,次级36V(机床照明),24V(整流后供DC24V继电器)。24V接整流电路中间有保险,保险没烧坏,机床照明灯从36V牵过去1根线,另一根接机身。以前出现过照明灯不亮,发现机身与变压器公共0V绝缘,于是将变压器0V、机身与地线连接,照明正常。使用了一段时间,一直没出问题,现在变压器突然烧了,换上新的后,使用了1个小时,一切正常,突然又烧了,现在怀疑是不是电网中地线与零线混接烧坏变压器,(公司是三相5线制系统)。希望有哪位大侠指点下,这中间到底是一个什么情况,静候高手!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • huangguoquan6
    huangguoquan6 沙发
    嘿,这个情况和我这两天遇上的情况是一样的,我也觉得很奇怪,想来想去我也搞不懂,我们车间的是锯床,100VA,380输入电压,次级36V(机床照明),24V(整流后供DC24V继电器)。24V接整流电路中间有保险,保险没烧坏,机床照明灯从36V牵过去1根线,另一根也接在变压器的零位点上啊。我查来查去只能想是灯的问题,(另外灯的线和灯头绝对没有问题的,这点我可以很肯定)每次我一把灯接上去变压器过不了多久就烧了,这几天已经烧了三个变压器了,但是我把灯的线拆了就不会烧变压器,三次都是因为接了灯上去变压器就烧!今天下午这次更不可思义。灯没开,也把变压器给搞烧了,我觉得是不是我的变压器太小了,想明天改成150VA的,但是想想之前为什么100VA的也没事呀!麻烦各位大师帮分析下像我这种原因问题都会出在什么问题呢!!!
    2010-11-15 20:13:15

    回复 举报
    赞同0
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    :)
    想起一个问题,以前一个朋友讨论此类变压器时候和他谈到一个控制变压器容量分配的问题。。
    机床用的控制变压器,一般输入220V/380V,输出36V、24V、12V等等。。使用时候应注意二次绕组容量分配问题,不是说二次侧就带了个灯炮还有2个继电器,100VA就肯定够。。买的时候应根据二次容量给厂家提供数据,不然一不小心就烧了,说不定上去个分把钟就完了。。。
    2010-05-05 09:35:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教大家互感器的问题

订了两种互感器,1- LZZBW2-10 额定电流变比 200,400,600/5A 精度10P30/10P30,容量 10VA/10VA ,25KA/4S,局部放电<10PC2- LZZBW2-10 额定电流变比 200,400/5A 精度10P25/10P25,容量 20VA/20VA ,20KA/4S,局部放电<10P问问大家这些都代表什么,应用有什么区别 ?谢谢

回帖成功

经验值 +10