求助:消防模块信号线能不能与风机控制线同走一路。

发布于:2010-04-30 10:37:30 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
模块信号线设计是楼板开洞引上的,管径较小是25-32的,现在楼面防水已经施工完。这个孔洞洞开还是不开好?这么小的管径,细石混凝土也不好施工啊,况且我们专业也不是土建。怪只怪甲方跟挤牙膏似的,催催他,他找设计要图。之前早出图,预埋不就啥事也没有了。开洞以后万一封堵不好的话,上面大雨下面小雨。所以想跟风机控制线走同一路桥架,若是另设桥架的话,还要跟甲方蘑菇,打起太极来麻烦死了。

两个电压不一样,求教诸位高手啊,好不好走一起的?会不会互有干扰,影不影响日后使用?给个规范名称查查,GB 16806-2006 消防联动控制系统这个规范里都没提到,我想要的问题。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • scfengcy
    scfengcy 沙发
    逼不得已的办法。降低施工成本。不影响功能使用。
    防水不是专业的确实恢复不好。有切身体会。
    2011-08-15 22:45:15

    回复 举报
    赞同0
  • yy2918
    yy2918 板凳
    按规定是不行的,不同电压不能同穿一管。但没法一定要穿一起,运行是没问题,但最好消防信号线是带屏敝的(套金属蛇皮管),能防干扰。