土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷剂回液

制冷剂回液

发布于:2010-04-29 23:57:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
现在正在调试的一个冷库工程,一直出现回液现象包括急冻间、车间空调系统等(即高、低温库),主机采用大连三洋压缩机组。现将该工程图纸、主机谁明书上传,请各位师傅、版主帮分析一下,本人急啊,一直调试不下来。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • leocokins
    leocokins 沙发
    补充一下:有可能是感温包安装位置错误
    2010-05-14 09:48:14

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoguang2
    xiaoguang2 板凳
    晕!最多就膨胀阀选错了!冷风机选错了!楼上的!你哪个公司的???
    2010-04-30 16:37:30

    回复 举报
    赞同0