土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 33层99m高住宅,剪力墙厚度200mm合适吗?

33层99m高住宅,剪力墙厚度200mm合适吗?

发布于:2010-04-29 21:37:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一高层住宅,33层,层高均为3m,总高99m,纯长肢剪力墙结构(无转换)。7度抗震(0.10g),二类场地,抗震等级二级。
除地下室外,剪力墙厚度均为200mm厚,混凝土等级从C45~C30。
采用SATWE计算,周期、位移、层间位移角、层刚比、剪重比、轴压比等计算结果均满足规范要求,标准层混凝土折算厚度310mm/m*m,墙配筋基本都是构造。
想请教高手,此工程墙厚200mm是否合适?此类工程有人做过全是200mm的墙厚吗?

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • clj_2
    clj_2 沙发

    谢谢分享
    2016-09-07 08:05:07

    回复 举报
    赞同0
  • borenzha
    borenzha 板凳
    剪力墙墙厚是否满足,要看剪力墙的轴压比,注意剪力墙的墙肢稳定性是否满足
    2016-09-06 15:23:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问 静土压力系数 具体该怎样计算?

请问 静土压力系数 具体该怎样计算? 请问 静土压力系数 具体该怎样计算? 计算地下室侧壁土压力时什么时候采用主动土压力,什么时候采用被动土压力,什么时候采用静止土压力?如果结构没有位移,静止土压力(结构的使用阶段) 如果结构像基坑内侧偏移,主动土压力(围护结构施工阶段) 如果结构向基坑外侧便宜,被动土压力(围护结构施工阶段,基坑底部内侧土压力) ?