我有一个工程,供电局只是要求环网柜是二进三出,一条出线带2X500kVA+2X315kVA的箱式变电站,一条出线带1X630kVA的箱式变电站,另外一条备用,其它什么技术要求也没有。我查找的资料中有的是用负荷开关,有的是用断路器.另外两条进线是做一主一备设计还是做双电源设计,请问各位大侠到底怎么选择


全部回答(98 )

  • 安石
    太多了,真不知道听那个的。路过学习下
    2008-12-18 10:56:18 来自 PC 评论 举报
  • fish_hao

    斑竹混淆了断路器和负荷开关的概念了,断路器就是用来切断故障电流的,要不然就叫负荷开关了,断路器多用在中置柜里,中置柜也可以用来组建环网。
    关于楼主的问题"用负荷开关还是用断路器"主要还是看楼主想用这个开关来做什么,如果只是做切换电源等等的在没有故障的情况下分断线路,那么负荷开关就能行,如果要求切断故障电流那么必须选断路器,环网柜通常是焊接的柜体,母线室和断路器室之间没有隔板,建意选ZN28-12或者VS1型真空断路器。
    不过,如果线路很短(比如几百米),普通的反时限或者定时限过电流保护就不可能保证上下级之间的选择性,设保护就没有意义了,还是选负荷开关比较经济可靠。